Страница 1 из 1

DTI-201U - Проблемы с драйверами

СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:21
Germes
При установке драйверов для данного Контроллер системного интерфейса DTI-201U (в народе программатор, прошивальщик...) могут возникнуть проблемы с последующей работой, в смысле программа OptoControl будет видеть порт устройства, а вот пообщаться с ним не сможет, выдавая ошибки тайм аута и все такое...
Зачастую, такое случается если:
а) "Криво" стали драйвера устройства
б) На компьютере использовали(ют) устройства со схожими драйверами (под FTDI) - получаются маленькие конфликты.
Так вот, для таких случаев есть чудесная штука - деинсталлятор установленных драйверов из системы.
В пользовании очень простая:
CDMuninstallerGUI.zip
(643.65 Кб) Скачиваний: 1376

1. Запускаем ПО и видим следующую картинк:

Ftdi1.png
Ftdi1.png (17.5 Кб) Просмотров: 7367


2. Делаем все как указано на картинке:

Ftdi2.png
Ftdi2.png (19.39 Кб) Просмотров: 7367


3. Ждем появления сообщения о удачном удалении выбранного устройства (параллельно вместе с сообщением или до него услышите звук отсоединения устройства).
4. Нажимаем "ОК"
5. Отсоединяем устройство DTI-201U
6. Качаем новые драйвера (хотя, отлично все работает и на старых) судите сами качать или нет... И распаковываем, желательно в корень любого диска (после инстала не забудьте удалить папку)
CDM_2.08.14_WHQL_Certified.zip
(1.2 Мб) Скачиваний: 1505

7. Подключаем устройство DTI-201U, выбираем путь к распакованой папке с драйверами.
8. Должно установится два устройства (точно не помню как называются)
9. Запускаем ПО OptoControl и вычитаваем инфу про подключенное устройство DTI-201U, должно получится что, то вроде этого:

OptoControl.png